Цитата Сообщение от sinitmik Посмотреть сообщение
Добрый день, Коллеги

Построена система управления холодильными машинами на контроллерах ПЛК110-24.30.Р-М (2 шт.) и контроллере ПЛК210-14-CS.
Нам необходимо чтобы по протоколу ModBus TCP/IP ПЛК210 читал состояния машин с ПЛК110.
Плюс к этому имеется 2 IO сервера для передачи данных на следующие сервера.

Таким образом добавляю в конфигурацию контроллера 3 slave TCP на 502, 503 и 504 порт.
Не работает!
Подскажите, куда копать?
Коммутатора проверили - порты не блокируются.
Конфиг.png
Ну и накой х. вам куча слэйвов в конфигурации подчиненного ПЛК? Вы хоть понимаете что вы делаете? Слэйву ModBus TCP НЕ нужно несколько портов, он должен работать с несколькими клиентами по Одному!!!! порту, а если припилить последовательный (как и сделано зачем-то), то еще и его обслуживать обязан.

З.Ы Я вот удивляюсь деятелям из HVAC, или мозги не так настроены, или какой-то генетический отбор действует, всегда такого начудят, что смотришь на это и охреневаешь, но ведь работает же иногда...