    Цитата Сообщение от sinitmik Посмотреть сообщение
    Добрый день, Коллеги

    Построена система управления холодильными машинами на контроллерах ПЛК110-24.30.Р-М (2 шт.) и контроллере ПЛК210-14-CS.
    Нам необходимо чтобы по протоколу ModBus TCP/IP ПЛК210 читал состояния машин с ПЛК110.
    Плюс к этому имеется 2 IO сервера для передачи данных на следующие сервера.

    Таким образом добавляю в конфигурацию контроллера 3 slave TCP на 502, 503 и 504 порт.
    Не работает!
    Подскажите, куда копать?
    Коммутатора проверили - порты не блокируются.
    Конфиг.png
    По 3 портам 502, 503 и 504 и RS485-2 всё должно читаться, при условии, что RS485-2 больше нигде не используется. Проблема не в ПЛК110-30, а где то дальше. Проверяйте по очереди отключением или заменой на любой OPC сервер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2025 в 19:55.

Похожие темы

  1. Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2025, 20:54
  2. СПК107 М01 Работа порта RS485
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 12:00
  3. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  4. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •