Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54

Тема: ПЛК210 - демонстрационный контроллер для удаленного доступа

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений.
    Прошу помочь разобраться в проблеме.
    Есть ПЛК 210-14, к нему по Modbus TCP подключена панель СПК 310(мастер).
    Конфигурация сети ПЛК по умолчанию - 1-3 Lan, 4 -Wan.
    В заводской сети ПЛК выделен статический адрес, при подключении Wan могу зайти на WEB конфигуратор, CodeSys тоже подключается, но очень большое НО : как только я подключаю Wan - "отваливается" Lan (панель не получает пакеты от ПЛК)......

    Добрый день.
    Судя по скриншоту - вы оба интерфейса загнали в одну подсеть (192.168.0.x).
    Это некорректно (https://wiki.orionsoft.ru/solutions/...lan/lan-sol-6/)

    Разнесите их по разным подсетям.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Судя по скриншоту - вы оба интерфейса загнали в одну подсеть (192.168.0.x).
    Это некорректно (https://wiki.orionsoft.ru/solutions/...lan/lan-sol-6/)

    Разнесите их по разным подсетям.
    Спасибо огромное !!!!!

  3. #43
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пока что нет - в офисе происходит перенастройка сетевого оборудования.
    Надеюсь, что доступ будет восстановлен в течение ближайших дней.

    Upd
    . - стенд восстановлен.
    в облаке форумный плк не на связи с четвертого марта, подключиться к нему тоже не выходит. Между префиксом и именем плк нужен пробел или нет, в обоих случаях разные ошибки возвращает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #44

    По умолчанию

    в облаке форумный плк не на связи с четвертого марта
    Чтобы он был на связи - нужно загрузить в него проект с символьной конфигурацией.

    подключиться к нему тоже не выходит. Между префиксом и именем плк нужен пробел или нет, в обоих случаях разные ошибки возвращает
    Продемонстрируйте всё описанное скриншотами, пожалуйста.

  5. #45
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #46

    По умолчанию

    А напрямую по IP...
    1212.png

    Не пробовали? Его вроде видит...

    PS:
    3232.png

    Так у Вас не тот таргет для тестового ПЛК...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.03.2025 в 11:28.

  7. #47
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Чтобы он был на связи - нужно загрузить в него проект с символьной конфигурацией.
    подключился, не тот таргет был выбран. Облако понимает только пользовательские простые типы, если в символьной только составные, то значка связи в облаке не будет?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    подключился, не тот таргет был выбран. Облако понимает только пользовательские простые типы, если в символьной только составные, то значка связи в облаке не будет?
    Не будет. Зато будет утечка дескрипторов в ПЛК.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899 ("вопрос 2")

  9. #49
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Не будет. Зато будет утечка дескрипторов в ПЛК.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899 ("вопрос 2")
    означает ли это, что хотя в целом поддерживается только импорт простых (элементарных) типов данных, существуют конкретные типы данных, которые дополнительно разрешены к импорту
    STRING (строки)
    WSTRING (широкие строки)
    DT (дата и время)
    DATE (дата)
    TOD (время суток)
    TIME (время)
    LTIME (длительность времени)

    стурктуры к ним не относятся, не только TargetVars но и пользовательские
    В облаке они отображаться не будут, для ОРС они видны(если выбрана поддержка), при наличии простого типа потери связи с контроллером по причине добавления структур маловероятны?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #50

    По умолчанию

    при наличии простого типа потери связи с контроллером по причине добавления структур маловероятны?
    Да, всё верно.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2024, 14:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  4. Опрос удаленного OPC сервера.
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:38
  5. управление пкп с удаленного арм
    от d_p в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •