Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Проблемы с RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    И Вы готовы подтвердить, что ведомое RS232-устройство подключили строго по этой схеме?
    Owen.jpg
    Господи... Стыдно признать, но нет.... Теперь все работает. Я их перетыкал пару раз и видимо с последнего раза не вернул как было... Большое Вам спасибо. Даже смешно как-то стало, что запутался в двух проводах буквально)

    Теперь не могу понять всё равно, почему с ПК он верно принимал команду с этой же распиновкой, но кого это волнует, всё работает)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexFF Посмотреть сообщение
    Господи... Стыдно признать, но нет.... Теперь все работает. Я их перетыкал пару раз и видимо с последнего раза не вернул как было... Большое Вам спасибо. Даже смешно как-то стало, что запутался в двух проводах буквально)

    Теперь не могу понять всё равно, почему с ПК он верно принимал команду с этой же распиновкой, но кого это волнует, всё работает)
    Дело в том, что подключение ведомых RS232 идет прямым проводом (5-5, 3-3, 2-2). В нашем случаем AC3-М тоже ведомый. Это значит, что нв 3-входе он принимает, а на 2-м - передает. А так как Вы подключаете ведомого к ведомому, то их сигналы надо перевернуть 3-2, 2-3.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Дело в том, что подключение ведомых RS232 идет прямым проводом (5-5, 3-3, 2-2). В нашем случаем AC3-М тоже ведомый. Это значит, что нв 3-входе он принимает, а на 2-м - передает. А так как Вы подключаете ведомого к ведомому, то их сигналы надо перевернуть 3-2, 2-3.
    Теперь всё прояснилось, большее Вам спасибо.

Похожие темы

  1. проблемы с соединением rs485 на ПР100-24.12.08,03,1
    от Alex@gtk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 20:37
  2. си 8 utm17c01 cl.1 проблемы с RS485
    от Николаенко Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 20:39
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. ПЛК 110-60 (М02) проблемы с RS485.
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:43
  5. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •