Цитата Сообщение от Сергей Дрозд Посмотреть сообщение
Добрый день. Хочу уточнить, у модели 210-204 тип сигнала "сухой контакт" не требующий внешнего питания. А какое выходное напряжение у этого входа?
Я подключаю к этому входу релейный выход частотника. Хочу параллельно с этим выходом подключить лампочку на 24В для индикации сработки выхода. Хватит ли напряжения и мощность этого входа контроллера? Нигде не могу найти эту информацию. Или для таких целей нужно использовать только МВ210-202?

Добрый день.

Между DI и COM в модулях МВ210-204 и МВ210-214 напряжение порядка 5 В постоянного тока.