Покопался ещё:
Обходится легко - в других конфигурациях адреса модуля / состояния входов / длинны запроса - работает нормально.
Имитировал модуль на компьютере - похоже важны только первые 7 регистров.
Ещё проверил на другом контроллере - ПЛК110-220.30.Р-М, проблема также проявляется.
Полагаю, такое начало ответа от модуля создаёт исключительную ситуацию, и данные не попадают по назначению. Ошибок опроса при этом не возникает.
20250306_plc110-30rm_mv110-8ac.PNG