Создал проект на основе видео, для подключения по модбас контроллера к панели.
Получение данных из ПЛК без каких либо проблем.
Но при попытке записать в ПКЛ данные, выходит ошибка связи.
Настройка на скрине.
2025-03-03_19-05-35.png
Создал проект на основе видео, для подключения по модбас контроллера к панели.
Получение данных из ПЛК без каких либо проблем.
Но при попытке записать в ПКЛ данные, выходит ошибка связи.
Настройка на скрине.
2025-03-03_19-05-35.png
Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х
Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.
2025-03-03_20-09-26.png
Да вы правы, 4х изначально использовал, скриншот делал уже перепробовав все варианты.
А полигон... можно грубо сравнить с OwenLogic, только интерфейс абсолютно не привычный, пока что вопросов больше чем ответов. Начинающим не советую.
Использовать решили только из-за того что входит в реест и нужно резервирование.
А вы документацию читали?
Снимок.PNG6. Создать на странице блоки команд на чтение/запись данных Slave-устройства. Задать Slave IDустройства. Задать адреса выделяемых регистров. Если необходимо и записывать, и считывать один
и тот же регистр, то необходимо соединить выход блока записи с сходом блока чтения.
Предстоит задача, проект с резервируемыми контроллерами ПЛК210 и панель Weintek.
Вопрос как реализовывать проект для панели? Ведь, насколько я понимаю, по факту имеем два ПЛК, с разными IP адресами.
И панель должна опрашивать тот, который в данный момент является "основным" ?
У Weintek есть системные регистры (начиная с LW-9600), которые содержат IP-адреса, подключенных через Ethernet, ПЛК.
Думаю, можно создать пользовательское окно для редактирования этих параметров или быстрой смены на заведомо известные.