Показано с 1 по 10 из 744

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
    Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.
    О, это больная тема! Я вам больше скажу, этот модуль и от 15В прекрасно срабатывает. Где инженеры-разработчики нашли такие распрекрасные сети без наведённого напряжения неизвестно. Вот вам лайфхак: снабберные цепи для шунтирования катушек контакторов (на 220 естественно) у меня прекрасно погасили все помехи
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 26.02.2025 в 00:58.

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •