Тема: Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Все работает - просто при обновлении таргета/модификации слетели привязки переменных в каналах узла RightSide.
    Восстановите их.
    Вот привязал по новой...

    Фото:

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Вот привязал по новой...

    Фото:
    На приложенном скриншоте не видно, что вы их привязали к каналам RigthSide.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Все работает - просто при обновлении таргета/модификации слетели привязки переменных в каналах узла RightSide.
    Восстановите их.
    Доброе утро, Евгений.
    Спасибо за помощь !!!! Сегодня сравнил старые версии программы и понял в чем причина )))) Но правда я бы никогда не подумал/, что при смене версии контроллера надо вручную перепривязывать переменные в каналах.....

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день
    Использую ПЛК 200-03
    Необходимо управлять шаговым приводом.
    Что удалось реализовать
    Выход
    %QX0.0 использую под ШИМ.
    На конфигурации именно для этого выхода выставил ШИМ. остальные по битовой маске
    для выхода 1 настроил работу 120 мкс, миним оставил 5 мкс
    в соотнесение своя переменная Application.BUA_25.Out_X_Imp
    привязана к этому выходу.
    заполнение ШИМ своя переменная
    Application.BUA_25.Out_Proc
    привязана к %QD9
    стоит переключатель на 4 положения: 1 Выкл, 2 скор мин, 3 скор сред, 4 скор макс
    соответственно задал : 1-0, 2 - 500 (5%), 3- 2500 (25%), 4 - 8500 (85%)
    при вкл на любом из режимов 2,3,4 привод работает на максимальных оборотах.
    Хотя данные в регистре заполнения меняются.
    В чем может быть причина?
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей валерьевич Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Использую ПЛК 200-03
    Необходимо управлять шаговым приводом.
    Что удалось реализовать
    Выход
    %QX0.0 использую под ШИМ.
    На конфигурации именно для этого выхода выставил ШИМ. остальные по битовой маске
    для выхода 1 настроил работу 120 мкс, миним оставил 5 мкс
    в соотнесение своя переменная Application.BUA_25.Out_X_Imp
    привязана к этому выходу.
    заполнение ШИМ своя переменная
    Application.BUA_25.Out_Proc
    привязана к %QD9
    стоит переключатель на 4 положения: 1 Выкл, 2 скор мин, 3 скор сред, 4 скор макс
    соответственно задал : 1-0, 2 - 500 (5%), 3- 2500 (25%), 4 - 8500 (85%)
    при вкл на любом из режимов 2,3,4 привод работает на максимальных оборотах.
    Хотя данные в регистре заполнения меняются.
    В чем может быть причина?
    Добрый день.
    Отправьте ваш вопрос на support@owen.ru, пожалуйста.

  6. #16

    По умолчанию

    Отправил.
    Надеюсь на решение проблемы
    Но появилась новая.
    При заливки программы и отключении от ПК, работает автономно.
    Но при выкл\вкл питания программа не реагирует на изменение входов.
    В ПЛК нет автономной работы?
    Последний раз редактировалось сергей валерьевич; 21.02.2025 в 12:45.
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей валерьевич Посмотреть сообщение
    Отправил.
    Надеюсь на решение проблемы
    Но появилась новая.
    При заливки программы и отключении от ПК, работает автономно.
    Но при выкл\вкл питания программа не реагирует на изменение входов.
    В ПЛК нет автономной работы?
    Загрузку приложения перед отключением питания сделали?

  8. #18

    По умолчанию

    Да, загрузил.
    До отключения питания разорвал связь с ПК.
    Все работает...
    Но стоит переключить питание на ПЛК, реакции нет
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  9. #19

    По умолчанию

    Попробовал разные варианты..
    Заметил, если отключаю от компа и выключаю на 15-20 сек, программа рабочая..
    Если выключаю более 30 сек, программа слетает..
    В чем трамблы?
    батарея севшая? так нулевый ПЛК, прям с завода
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей валерьевич Посмотреть сообщение
    Попробовал разные варианты..
    Заметил, если отключаю от компа и выключаю на 15-20 сек, программа рабочая..
    Если выключаю более 30 сек, программа слетает..
    В чем трамблы?
    батарея севшая? так нулевый ПЛК, прям с завода
    Ещё раз, вы просто залили программу, а надо создать загрузочное приложение и запустить программу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2025 в 11:02.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    от Мария Крыжовникова в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 11:06
  2. Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 16:48
  3. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •