Тема: Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210

    Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210
    Модель ПЛК 210-13.
    Добрый день, высокоскоростные выходы FDO 1-6 нужно настроить для работы в режиме генератора импульсов. Есть несколько вопросов:
    1) В Описании таргета(изображение 1) не указана возможность перевода режима работы FDO в генератор импульсов, а в самом таргете, в среде Codesys 3.5 в окне конфигурации есть такая возможность. Будет ли работать?

    Изображение 1
    2)Если FDO 1-6 могут работать в режиме генератора импульсов, с какой минимальной длительностью импульса? В окне конфигурации(изображение 2) PLC210_13 во вкладке «LeftSide», в папке «Минимальная длительность импульса генератора/ШИМ выходов» Для режима генератора указан диапазон от 200 мкс, а в окне «Соотнесение входов-выходов»(изображение 3) в папке «Минимальная длительность импульса генератора/ШИМ выходов» указан диапазон от 10 мс, а микросекунды указаны только для 5 и 6 выходов.

    Изображение 2

    Изображение 3
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Будет.
    В актуальной версии документа это упомянуто:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.3.pdf (стр. 36)

    2. 200 мкс
    10 мкс - это для режима ШИМ

    в папке «Минимальная длительность импульса генератора/ШИМ выходов» указан диапазон от 10 мс, а микросекунды указаны только для 5 и 6 выходов.
    Это опечатка. Поправим.

  3. #3

    По умолчанию Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210_14

    Добрый день.
    У меня наоборот не работают первые 4 выхода в режиме дискретного выхода. Вернее в CodeSys показывает TRUE, а по факту ни индикатор не горит, не замыкаются физически контакты.

    Фото:
    Последний раз редактировалось skozirev@yandex.ru; 19.02.2025 в 16:15.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня наоборот не работают первые 4 выхода в режиме дискретного выхода. Вернее в CodeSys показывает TRUE, а по факту ни индикатор не горит, не замыкаются физически контакты.

    1.jpg
    2.jpg
    Добрый день.
    Судя по скриншотам (на которых сложно что-то рассмотреть) - выбранная у вас в проекте версия таргет-файла не соответствует прошивке контроллера.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Судя по скриншотам (на которых сложно что-то рассмотреть) - выбранная у вас в проекте версия таргет-файла не соответствует прошивке контроллера.
    Установлен: OwenTargets-3.5.17.34



    Я тоже обратил внимание что левая сторона - 11, а правая - 14, но думал так и надо.
    Последний раз редактировалось skozirev@yandex.ru; 19.02.2025 в 16:22.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Установлен: OwenTargets-3.5.17.34



    Я тоже обратил внимание что левая сторона - 11, а правая - 14, но думал так и надо.
    На скриншотах не видно версии таргет-файла ПЛК в вашем проекте.
    Сделайте так: ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выберите версию 3.5.17.33

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На скриншотах не видно версии таргет-файла ПЛК в вашем проекте.
    Сделайте так: ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выберите версию 3.5.17.33
    Получилось вот так.
    Проверить только завтра смогу...

    Фото:

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Теперь еще нужно нажать на PLC210_11 над LeftSide - Обновить устройство - выбрать PLC210_14 (у вас же модификация -14).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Теперь еще нужно нажать на PLC210_11 над LeftSide - Обновить устройство - выбрать PLC210_14 (у вас же модификация -14).
    Теперь перестала работать правая сторона - AI_1 не передает показания....

    Фото:
    Последний раз редактировалось skozirev@yandex.ru; 19.02.2025 в 18:21.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Все работает - просто при обновлении таргета/модификации слетели привязки переменных в каналах узла RightSide.
    Восстановите их.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    от Мария Крыжовникова в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 11:06
  2. Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 16:48
  3. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •