Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: ПЛК200 Modbus TCP

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Оказалось что преобразователь интерфейса не преобразователь протокола?
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.02.2025 в 08:20.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Оказалось что преобразователь интерфейса не преобразователь протокола?
    Всё нормально конкретно у этого (USR-TCP232-410s) дивайса с преобразованием протокола. Я скриншот с веб-морды работающего устройства ранее в этой же теме постил.
    Там настроек - полторы калеки. КМК, товарищ просто откровенно тупит.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Всё нормально конкретно у этого (USR-TCP232-410s) дивайса с преобразованием протокола. Я скриншот с веб-морды работающего устройства ранее в этой же теме постил.
    Там настроек - полторы калеки. КМК, товарищ просто откровенно тупит.
    Ага, да. Настроено у меня давно все аналогично вашему скриншоту. Вот только данных нема. Прошу помочь разобраться в чем дело, а в ответ слышу одно ехидство. Отличное комьюнити форума

  4. #24
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    Прошу помочь разобраться в чем дело
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    Добился того, что теперь моргает передача по 485 Вложение 82074
    И подключившись параллельно к 485 через преобразователь с 485 на юсб на ПК в терминале начал получать посылки Вложение 82075
    Но в кодесис по прежнему тишина
    У вас посылки Modbus TCP идут после шлюза. Протокол не преобразовывается в RTU, поэтому устройство и не отвечает.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    Ага, да. Настроено у меня давно все аналогично вашему скриншоту. Вот только данных нема. Прошу помочь разобраться в чем дело, а в ответ слышу одно ехидство. Отличное комьюнити форума
    Мне отсюда не видно - что там у Вас аналогично. Раз нет данных, то и настроено неправильно. Вам пытались помочь и все нужные советы уже даны. "Ехидство" пошло уже потом.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    Большое спасибо за помощь!

  8. #28
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Проблема решилась перенастройкой преобразователя из режима прозрачного шлюза в режим конвертера TCP/RTU с помощью не очень очевидных магических пассов.

    Если конкретнее...:


    1. Изначально:
    В web-конфигураторе шлюза отображаются настройки: TCP Server, Modbus TCP
    Фактически работает как прозрачный шлюз.

    2. Подключаемся утилитой производителя (по словам KorSerO - техподдержка производителя не рекомендовала ее использовать).
    Отображаются настройки: TCP Client, Modbus TCP

    3. Меняем через утилиту режим на TCP Server.
    Режим прозрачного шлюза перестает работать, но и режим конвертера TCP/RTU не работает.

    4. Меняем через утилиту режим обратно на TCP Client.
    Шлюз начинает работать как конвертер TCP/RTU (что противоречит логике, но зато соответствует желаемому пользователем результату).

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проблема решилась перенастройкой преобразователя из режима прозрачного шлюза в режим конвертера TCP/RTU с помощью не очень очевидных магических пассов.
    Не знаю, у меня с пол-пинка настроилось и заработало безо всяких пассов. КМК, следовало бы сбросить настройки на заводские предварительно, раз уж там непонятно что уже накручено было.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    от buldakow в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 10:09
  2. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  3. ПЛК200 и модули Мх110 по Modbus RTU
    от permoby в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 13:44
  4. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27
  5. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •