Подобная проблема с потерей связи на панели есть на четырех объектах. Панель СП315-Р слэв, ПЛК 210 мастер, связь по Ethernet. Прорабатывали этот вопрос с тех. поддержкой ОВЕН. С их стороны было предложено связь Панель - ПЛК выделить отдельно в свою сеть. Данный совет проработал недолго. Панели продолжили отваливаться, причем восстановление связи в большинстве случаев помогало только перезаливкой программы в Панель (переключение по питание, выдергивание Ethernet к восстановлению не приводили). На одном объекте переписали связь и сделали Панель мастером, стало работать стабильнее, но проблема не решена до конца. Рабочая схема по Ethernet ПЛК110 + СП (СП мастер), либо ПЛК210 но панель другого производителя где можно работать с символьной конфигурацией контроллера, как будто ты работаешь с панельным контроллером СПК. Либо если хватает размера до 10", то лучше использовать СПК (никогда не подводила).