    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Раз в 2-3 суток ПЛК210-03 (прошивка plc210 1.3.0812.1315) перегружается по сторожевому таймеру. Как его отключить?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы можно было обсудить и исследовать проблему.
    Начинать ее решение с отключения сторожевого таймера выглядит сомнительной идеей - вероятно, ПЛК просто зависнет и останется в таком состоянии.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. При отключении питания с плк, после восстановления приходится подключаться с помощью ноутбука и запускать программу самостоятельно. Подскажите пожалуйста, где я могу настроить автозапуск?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TeoWeo Посмотреть сообщение
    Добрый день. При отключении питания с плк, после восстановления приходится подключаться с помощью ноутбука и запускать программу самостоятельно. Подскажите пожалуйста, где я могу настроить автозапуск?
    В смысле программа тоже слетает?
    Если создать загрузочное приложение и запустить Старт, то при перезагрузке, ПЛК запускается самостоятельно, вероятно вы этого не сделали.

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, программа сама остаётся. Контроллер уходит в стоп и приходится запускать его в ручную через подключенный ноутбук. Вероятно, я не так сформулировала вопрос.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TeoWeo Посмотреть сообщение
    Нет, программа сама остаётся. Контроллер уходит в стоп и приходится запускать его в ручную через подключенный ноутбук. Вероятно, я не так сформулировала вопрос.
    с этим пунктом всё нормаьно? https://docs.owen.ru/product/plk210/...60#topic-97066
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Да. Тумблер в положении "старт"

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TeoWeo Посмотреть сообщение
    Добрый день. При отключении питания с плк, после восстановления приходится подключаться с помощью ноутбука и запускать программу самостоятельно. Подскажите пожалуйста, где я могу настроить автозапуск?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, этот вопрос на support@owen.ru
    Подготовьте удаленный доступ к ноутбуку, к которому подключен ПЛК.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •