Показано с 1 по 10 из 1807

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Добрый день! Может кто подсказать, не работает код:
    trigAlarm1(CLK := GetBit(IN:= Alarm, N:= 0));
    IF trigAlarm1.Q THEN
    Message(Time:= GET_LOCAL_TIME(),
    Message:= CONCAT(NameObject.Name, ". Авария. Авария мотор-автомата насоса / Внутренняя авария насоса"),
    Severity:= 10,
    ClientUserId:= UserName.Username);
    END_IF;

    Сообщение генериться каждую секунду, а не 1 раз по фронту. В FBD все нормально работает. Как реализовать фронт на ST?
    Передний фронт на R_TRIG.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2025 в 10:15.