Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #1571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Все верно.
    VAR
    _IsConnected: BOOL := False;
    NameObject: BaseObjects.GetObjectName;
    UserName: BaseObjects.GET_CURRENT_USERNAME;
    Message: BaseObjects.FireBaseEvent;
    OldState: INT := 0;
    OldControlCurrent: INT := 0;
    trigAlarm1: R_TRIG;
    END_VAR
    Значит у вас запуск R_TRIG происходит постоянно, смотрите условие запуска trigAlarm1(CLK := GetBit(IN:= Alarm, N:= 0));
    Что это за GetBit и почему не просто Alarm
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2025 в 13:58.

  2. #1572

    По умолчанию

    Здравствуйте! В предыдущей версии SCADA при листании окон рекомендовали использовать опцию «Закрывать сверху при открытии нового окна». У меня Master Scada 4, и такой опции я не нашла. Как можно простым способом решить эту проблему. Как без особых ухищрений закрывать окно при открытии следующего?

  3. #1573

    По умолчанию

    И еще вопрос, можно ли изменить Z окон нажатием, например, на кнопку? Так чтобы заданное окно выводилось на передний план.

  4. #1574

    По умолчанию

    В теме "Возможно ли при работе с web-визуализацией в MasterSCADA 4d, для открытия окна в контейнере, использовать переменные?" я прочитала:

    Из службы поддержки подсказали, что вариант с триггером открытия окна позволяет динамизировать (задать переменной типа String) связь с окном.
    Не понимаю, как это сделать. В триггере как-то можно указать переменную?
    Последний раз редактировалось Irene; 18.02.2025 в 12:08.

  5. #1575

    По умолчанию

    Никто мне не торопится отвечать, а вопросы множатся. Существует ли возможность использовать ID элемента в качестве параметра для сравнения? Его не удается связать ни с параметром, ни с источником. Может есть какая-нибудь в возможность его добыть?

  6. #1576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Irene Посмотреть сообщение
    Никто мне не торопится отвечать, а вопросы множатся. Существует ли возможность использовать ID элемента в качестве параметра для сравнения? Его не удается связать ни с параметром, ни с источником. Может есть какая-нибудь в возможность его добыть?
    А зачем нужно с чем-то сравнивать ID элемента?

  7. #1577

    По умолчанию

    Чтобы выполнить определенные действия, при выборе пользователем элемента в дереве. Т.е. использовать ID в триггере

  8. #1578

    По умолчанию

    Не знаю, что имеется в виду под деревом, но не лучше создать в объектах свои "ID" - которые можно контролировать, и не использовать ID системы, которые нельзя контролировать?

  9. #1579

    По умолчанию

    Добрый день! Возможно уже задавали этот вопрос, но найти ответа не удалось.
    Вопрос следующий:
    Есть связь АРМа с контроллером по протоколу ModBus TCP. Для управления оборудованием, нужно в регистр записывать команды 1,2,3 и т.д.. Команда, после обработки в ПЛК, сбрасывается в 0. Возникает следующая проблема, по нажатию кнопки - событие "Установить параметр" на выход регистра записывается значение. Вход регистра меняется и после обработки команды ПЛК соответственно тоже. Проблема в том, что значение выхода не меняется и следующее нажатие не запишет эту же команду, какие есть пути решения?

  10. #1580

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BeerTaster Посмотреть сообщение
    Добрый день! Возможно уже задавали этот вопрос, но найти ответа не удалось.
    Вопрос следующий:
    Есть связь АРМа с контроллером по протоколу ModBus TCP. Для управления оборудованием, нужно в регистр записывать команды 1,2,3 и т.д.. Команда, после обработки в ПЛК, сбрасывается в 0. Возникает следующая проблема, по нажатию кнопки - событие "Установить параметр" на выход регистра записывается значение. Вход регистра меняется и после обработки команды ПЛК соответственно тоже. Проблема в том, что значение выхода не меняется и следующее нажатие не запишет эту же команду, какие есть пути решения?
    С подобными задачами беда в MS.
    Костыльно - организуйте принудительный сброс команды в MS на 0 (например, с задержкой после последнего изменения значения) - значение 0 конечно при этом уйдет в ПЛК, но как я понимаю, это не критично

Страница 158 из 181 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2