Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ПЛК-210 RS-485 Проблемы подключения

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Появилась возможность прикрепить файлы
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

  2. #12

    По умолчанию

    Дал доступ по AnyDesk и через 15 минут проблема решена, оказалось что проблема была в подтягивающем резисторе, отключили его и связь появилась. Спасибо большое.
    Всем кто откликнулся, хоть и направляли не в ту сторону, тоже спасибо)

    PS Было бы неплохо соорудить какой-нибудь гайд по поиску и устранению неполадок (если его конечно еще нет), чтобы не метаться из стороны в сторону, а поэтапно диагностировать причину.
    PSS Нашел прекрасную книку по отладке у вас в подписи
    Как отлаживать ошибки
    Последний раз редактировалось jamaicarso; 20.02.2025 в 18:08.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нет подключения К ПЛК 304
    от BSA в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 09:23
  2. Проблемы подключения
    от mikhaltsou в разделе ПМ210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 19:39
  3. ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 08:12
  4. проблемы подключения модулей серии м110
    от Ivants в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 12:56
  5. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •