Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
Продолжу свои изыскания про кондуктометрический уровнемер на базе ПР200х8

Отснял еще видео процесса тестирования уровнемера в SCADA СИМП лайт. Из новизны использовал способ опроса ПР200х8 через штатный USB шнурок и виртуальны COM порт... Ну не знал я до вчерашнего дня что так можно было )))...благо коллеги на форуме подсказали...вот век живи век учись и читай посты умных людей...

... ...

Вот и проверили заодно. Все работает нормально.
Поищите-прочитайте посты про помехоустойчивость при таком способе соединения.. Этот, недокументированный изготовителем, способ не годится при плохой электромагнитной обстановке и пользоваться им можно только в тепличных, лабораторных условиях.