Результаты опроса: Как вы можете охарактеризовать аналоговый кондуктометрический уровнемер на ПР200х8

Голосовавшие
6. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ничего хорошего из этого не получится!

    1 16.67%
  • Отличная цена/качество за 1 канал измерения уровня

    0 0%
  • Сложный и ненадежный метод измерения подверженный внешним факторам

    1 16.67%
  • Отличная дискретность уровня, минимальная площадь контакта с контролируемой средой

    0 0%
  • Отличный индикатор уровня для систем SCADA

    0 0%
  • Метрологи уже готовят костер инквизиции

    1 16.67%
  • Возможность делать n-е количество программных уровней это супер!

    1 16.67%
  • Ничего не понятно ...но очень интересно

    1 16.67%
  • Контроль до 4х ёмкостей одним прибором это хорошо...

    4 66.67%
  • О...мы ещё будем видеть информацию о солесодержании в воде !...это супер

    1 16.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ПР200-х8 (аналоговый уровнемер 1...4х канальный).

  1. #11
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    333

    По умолчанию

    Продолжу свои изыскания про кондуктометрический уровнемер на базе ПР200х8

    Отснял еще видео процесса тестирования уровнемера в SCADA СИМП лайт. Из новизны использовал способ опроса ПР200х8 через штатный USB шнурок и виртуальны COM порт... Ну не знал я до вчерашнего дня что так можно было )))...благо коллеги на форуме подсказали...вот век живи век учись и читай посты умных людей...

    Ютюб
    https://rutube.ru/video/b28ea0f5c0bf...a46e63426d2e7/ Рутюб

    В СИМП лайт есть возможность на мнемосхему выводить канал IP камеры. И было использовано мобильное приложение "IP web cam pro" которое транслирует нужного формата поток видео который и был отображен единым кадром на мнемосхеме...то есть это не видеомонтаж с наложением а простой захват экрана мнемосхемы где уже отображена камера как элемент мнемосхемы. Из плюсов данного метода можно снабдить тех персонал подобным приложением и они отснимут единым кадром уровень в емкости или панель ПР200х8 с получаемыми трендами и это все можно зафиксировать программами захвата экрана на ровне с трендами.

    Чуть выше писал что добавил в проект генератор пилы от 0 до 100 но забыл упомянуть что сделал настраиваемую с экрана скорость через изменения настроек генератора импульсов Блинк

    2025-02-15_21-33-18.png

    На видео видно что первая часть тренда уровня в емкости красный тренд со скорости 10( прирост процента 1 секунда)изменена на значение 5 это 0.5сек (обычно тестирую на секунде(10) и более но) для сокращения объема видео сократил время увеличив скорость прироста процента уровня в емкости.

    Просмотрев отснятое видео подумал неплохо бы на график вывести прямые в виде уровня сухого хода и уровень перелива...но я не делал эти значения сетевыми и они пока не доступны в SCADA. В принципе пока у нас запас по сетевым регистрам достаточный(64) можно вывести и эти переменные. Будем вносить правки в наш проект уровнемера.

    2025-02-15_22-04-23.png Наши сетевые переменные.

    Кстати на трендах битовая маска это системный регистр выходов с адресом 0 синий тренд. Тут в битовой маске ПР все восемь дискретных выходов и светодиоды F1 F2. Не стал использовать для этого сетевые регистры доступные пользователю. Вот и проверили заодно. Все работает нормально.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.02.2025 в 20:36.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Продолжу свои изыскания про кондуктометрический уровнемер на базе ПР200х8

    Отснял еще видео процесса тестирования уровнемера в SCADA СИМП лайт. Из новизны использовал способ опроса ПР200х8 через штатный USB шнурок и виртуальны COM порт... Ну не знал я до вчерашнего дня что так можно было )))...благо коллеги на форуме подсказали...вот век живи век учись и читай посты умных людей...

    ... ...

    Вот и проверили заодно. Все работает нормально.
    Поищите-прочитайте посты про помехоустойчивость при таком способе соединения.. Этот, недокументированный изготовителем, способ не годится при плохой электромагнитной обстановке и пользоваться им можно только в тепличных, лабораторных условиях.

  3. #13
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    333

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Поищите-прочитайте посты про помехоустойчивость при таком способе соединения.. Этот, недокументированный изготовителем, способ не годится при плохой электромагнитной обстановке и пользоваться им можно только в тепличных, лабораторных условиях.
    Спасибо за комментарий. Про помехозащищенность коллеги предупреждали. Можно сказать при съемке ролика столкнулся лицом к лицу с проблемой. Близко расположенный телефон с включенной программой трансляции IP камеры ложил соединение напрочь через секунд 20. Но отодвинул подальше от USB порта ноута все заработало стабильно. Возможно у порта ноута низкая помехозащищенность только с близко расположенным телефоном получил такое... Не документированные функции имеют право на жизнь. Порой производитель не блещет полнотой в РЭ. Я не пропагандирую повсеместное использование в рабочем состоянии, но в процессе наладки и тестирования алгоритма почему бы нет. Немного поизучал его как он реализуется в случае с мастером в сети...может это пригодится в будущем. Компания Овен так же строит свой конфигуратор(с графиками) подключаемый в т.ч. через USB... не думаю что этот способ в корне отличается...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 16.02.2025 в 16:08.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  4. #14
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    333

    По умолчанию

    Кратенько хочу показать работу нашего уровнемера. Продолжает сезонно расти электропроводность исходной воды городской уже более 1300мкСм. И теперь уже особо четко видно как работает наш макрос. Зеленый тренд верхний...видно как он подымается синхронно с ростом электропроводности исходной воды серый тренд

    2025-02-19_20-20-31.png

    2025-02-19_20-22-44.png

    При этом оранжевый тренд остается в диапазоне 80-90%...за исключением нескольких моментов связанных с промывками. Так что все пока норм....наблюдаем дальше.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 19.02.2025 в 18:38.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  5. #15
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    333

    По умолчанию

    Продолжу свои изыскания про кондуктометрический уровнемер на базе ПР200х8

    Как и любое техническое устройство хоть когда то да требует обслуживания и наш уровнемер не исключение. Выдвигаюсь на объект осмотреть что та да как на нашем экспериментальном поле

    1740503487945.jpg

    Осмотрел стержни в емкости ХВО подсветил камерой....и в верхней части накопился визуально существенный налет...думаю надо почистить. Благо наша придумка с WAGOвскими клемниками, позволяет быстро отстегнуть электроды и просто их достать они не прикручены жестко а просто висят под своим весом в отверстии емкости.

    1740503487842.jpg_________1740503487875.jpg

    Но при близком рассмотрении под естественным светом практически загрязнений не оказалось это больше получился эффект от фотовспышки телефона...

    Решил осмотреть наш "корабль" с кондуктометрической ячейкой на борту

    1740503487680.jpg______1740503487730.jpg______1740503487765.jpg______1740503487802.jpg

    На нем такой же железистый налет легко убираемый салфеткой...

    Попутно решил проверить показания счетчика воды и наш подсчет кубатуры макросом в ПР200х8

    1740503487982.jpg ______1740503488017.jpg

    Тут все хорошо можно сказать как швейцарские часы...можно перенести в ПР200 дополнительно макросы расчета кубатуры между фильтроциклами и каждым этапом промывки и считывать их отдельными регистрами в Мастерскада...это информативные показатели для оценки работы нашей колонны умягчения... видно что у нас опять начинаются проскоки жесткости так как с ростом электропроводности растет и жесткость воды... мы пока не перестраиваем фильтроцикл хотим окончательно проверить эту зависимость потом ее оцифровать и сделать по сути программный датчик проскоков солей жесткости на базе ПР200х8....как говорится бери все что под рукою и не ищи себе другого...(об этом обнаруженном эффекте писал в топике про КосМастер если интересно можно почитать)

    И наш тренд не компенсированного уровня в емкости зеленый тренд уже практически на половину превышает компенсированный оранжевый тренд.

    2025-02-25_23-02-32.png

    Электропроводность воды (серый и красный тренды) уже 1330мкСм...продолжается сезонный рост УЭП воды исходной городской. В наших монгольских степях вовсю еще зима с солидным снеговым покровом до талых вод еще далеко...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.02.2025 в 21:13.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 аналоговый выход 4-20мА
    от AlexAjax в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2024, 19:08
  2. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  3. ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
    от Артем Петров в разделе Программируемые реле
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 13:07
  4. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  5. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29