Добрый день, товарищи. Столкнулись с проблемой на ПЛК 200-04, переменные, привязанные к битовой маске выходов (Запись), были в состоянии TRUE, но при этом физически выход на ПЛК не был замкнут. Это проект КНС, произошло это вечером и отследить сразу не удалось. Подключившись к контроллеру увидели, что логические команды были собраны, но выходы ПЛК отключены. После отключения блока питания (Обесточивания ПЛК), ПЛК стал работать в штатном режиме. Объект работает давно, ранее такого замечено не было. Может ли это быть брак, или проблема с прошивкой и т.д.? Необходимо понять в чем была проблема для её дальнейшего устранения. Могу приложить проект и выгруженные логи, но они были выгружены после перезагрузки ПЛК.