Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВадимН Посмотреть сообщение
    Драйвер установлен, он присутствует в списке установленного софта. Устанавливал его в режиме без проверки цифровой подписи.
    Да пофиг, что он установлен, если он не работает, вы скрин в СОМ портах сделайте (Диспетчер устройств), он номер порта получить должен.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 10:37.

  2. #602

    По умолчанию

    Проблему удалось решить, по совету техподдержки, установкой конфигуратора (https://owen.ru/product/owen_configurator/software). Только после этого система позволила вручную обновить драйвер из ранее установленых (СТМicroelectronics) и присвоила ему номер com порта.

  3. #603

    По умолчанию

    Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.

  4. #604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур_1992 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
    В таком сочетании удовлетворительного результата не получить. Можно поменять датчик на более высокоомный, pt100 например, либо использовать преобразователь в 4-20мА

    PS
    pt1000 конечно, ошибся с нулями
    Последний раз редактировалось 1exan; 24.03.2025 в 12:21.

  5. #605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур_1992 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
    так а что написано в руководстве по эксплуатации на ПР102-24.2416.03.1 про то, какие параметры аналогового датчика поддерживает прибор? Вы прочитали в Руководстве на прибор хоть что-то, прежде чем подключать к прибору какие-то датчики и прочее оборудование?

  6. #606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур_1992 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
    На сколько некорректное?

  7. #607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур_1992 Посмотреть сообщение
    Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102
    Во, как же классно, когда кто-то ЗАРАНЕЕ спрашивает.
    НЕТ, ПРки не поддерживают напрямую такие датчики. Минимум - это Pt1000.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  8. #608

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Во, как же классно, когда кто-то ЗАРАНЕЕ спрашивает.
    хехе так он сначала подцепил, а потом спросил
    хорошо, что не спалил вход, но если сначала будет делать, а потом спрашивать - то точно спалит что-нибудь

  9. #609

    По умолчанию

    Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?

  10. #610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур_1992 Посмотреть сообщение
    Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?
    Да, ПРМ.3 поддерживает этот датчик

Страница 61 из 63 ПерваяПервая ... 11515960616263 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •