Проблему удалось решить, по совету техподдержки, установкой конфигуратора (https://owen.ru/product/owen_configurator/software). Только после этого система позволила вручную обновить драйвер из ранее установленых (СТМicroelectronics) и присвоила ему номер com порта.
Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?