    По умолчанию Пр200 и ПТ100

    проблема подключения датчика температуры PT100
    Ставлю макрос на преобразование , выдает числа 1,88-1,88Е+02 и тд , что делаю не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    проблема подключения датчика температуры PT100
    Ставлю макрос на преобразование , выдает числа 1,88-1,88Е+02 и тд , что делаю не так?
    Вероятно входы не переключили на сопротивление перемычками, по умолчанию стоит 4-20 мА
    И ещё, с PT100 будет дикая погрешность +/- 15 градусов, рекомендуется PT1000, погрешность не более +/- 1.5 градуса .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2025 в 18:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Это в программе задаю сопротивление, и на выходе из макроса такие выходы получаются.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    Это в программе задаю сопротивление, и на выходе из макроса такие выходы получаются.
    Вот скрин работы макросов Pt100 (от -50 до +250 градусов). Что вас не устраивает? 1 ПТ100.jpg
    Показания 2.52е+02 это 252 градуса, -5.08е+01 это -50.8 градуса
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2025 в 08:44.

  5. #5

    По умолчанию

    Надо было перевести в целочисленное , спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    Надо было перевести в целочисленное , спасибо.
    Есть нюанс, в Лоджике нет Целых отрицательных чисел. Поэтому минус перевести не получится. Для этого, если надо
    используют специальные макросы.

  7. #7

    По умолчанию

    минус не требуется , установка с горячей водой, единственное осталось сделать поддержание температуры на 80 градусах, но чтобы обратно включался на 75Снимок.PNG

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    Есть макросы округления до Х знаков. Всегда ставлю, так как больше 1-го знака не требуется. Ну и на выходе всегда имею нормально отображаемое число для человеческого глаза и ума

    Поддержание - есть в базе макрос Гистерезиса.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    минус не требуется , установка с горячей водой, единственное осталось сделать поддержание температуры на 80 градусах, но чтобы обратно включался на 75Снимок.PNG
    Тогда сравнивать надо на меньше 75 и больше 80, вам этого достаточно.
    Вообще в менеджере есть макрос поддержания температуры с гистерезисом.

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •