Сообщение от
Sherverpupa
МВ110-224.4ТД поддерживает чтение множества регистров ?
Пытаюсь читать как String - по 4 байта читает нормально,
а вот уже по 8 байт - возвращает ошибку(в ответной посылке код команды + 0х80). Пробовал и командой 03 и командой 04 - эффект одинаковый.
В чем проблема может быть?
Не поддерживает.
См. в РЭ стр. 44:
https://owen.ru/downloads/re_mv110-224_%D1%85td.pdf
Код:
Для оперативных параметров не поддерживается групповой опрос.
В каждом запросе должны производиться чтение/запись только одного параметра.