Дело в том, что он подает сигнал второй, допустим ноль, регулятор работать перестает , но сигнал нуля на него идет, а с удаленного подадут значение и получается , что на регулятор идет и ноль и положительный сигнал
Удаленный сигнал подайте на другой аналоговый вход ПР200, заведите на один вход SEL сигнал с этого аналогового входа, на другой вход SEL - сигнал с потенциометра.
Выход SEL - на аналоговый выход ПР200
Переключайте с помощью этого SEL режимы - ручной / удаленный.