Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: ПР100 для смены очередности работы насосов

  1. #21

    По умолчанию

    Взять блок Blink, настроить на выдачу секунд, 0,5 на 0,5 например. Далее считать счётчиком минуты и универсальным счётчиком CTN часы (только включить в свойствах "Сохранение состояния" на случай пропадания питания). А дальше делай чего хочешь. Хочешь считай наработку в часах. Хочешь отнимай от уставки и получишь остаток времени работы. Я бы ещё сигнал с Blink прикрутил к зелёному светодиоду F1, пусть моргает. Видно что идут секундные импульсы.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от poligon Посмотреть сообщение
    И вот тут я завис. Так и не смог сделать такой вот свой Blink. Проблема с фиксацией состояния на выходе согласно вышеописанного алгоритма. Т.е. как только системное время становится 10:00:00, то на 1 секунду появляется импульс счета. Как только насчитали 3 таких импульса -> переключили выход (для трех дней). Но блок ON_OFF сохраняет своё состояние при снятии Enable и как его при этом обнулить я не понимаю.
    Всё у вас работает, вынес всё из макроса наружу, при записи в счётчик числа 3, переключение происходит на 3 сутки в 10 часов, как и положено.1 Схема 3 дня.jpg На скрине на счётчике число 2 и переключение через 4 секунды 1 Схема 3 дня 2.jpg Переключилось
    Сброс сделал элементом OR перед блоком ON_OFF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2025 в 14:24.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,930

    По умолчанию

    Вот, у себя в загашнике нашел. Может пригодится
    Вложения Вложения

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ... я так понимаю, Вы принципиально не смотрите, что вам предлагают ...
    Если честно, то я просто не понимаю эти примеры. Логику построения. Тяжело дается FBD.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всё у вас работает
    Нет. Всё дело в сигнале "сброс". И откуда его взять "правильный".

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Новые ПР100 поддерживают язык ST
    А вот это дело. Вспомнил что в студенческие годы программировал в Delphi и сотворил такое чудо. И вроде даже работает как надо.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от poligon Посмотреть сообщение
    Нет. Всё дело в сигнале "сброс". И откуда его взять "правильный".
    А вот это дело. Вспомнил что в студенческие годы программировал в Delphi и сотворил такое чудо. И вроде даже работает как надо.
    Ну и правильно, писать надо на чём умеешь) Осталось верхнюю часть переписать на ST, там 5-7 строк должно хватить, половину можно выкинуть.
    На счёт сброса так и не понял, что вы хотели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2025 в 22:21.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На счёт сброса так и не понял, что вы хотели.
    Вы вывели сброс на отдельный вход I8. А нужно чтобы выход ON_OFF всегда сбрасывался в 0 при пропадании сигнала I (Enable).

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от poligon Посмотреть сообщение
    Вы вывели сброс на отдельный вход I8. А нужно чтобы выход ON_OFF всегда сбрасывался в 0 при пропадании сигнала I (Enable).
    Так подключите куда надо через R_Trig, вместо I8, будет сброс по фронту,
    или F_Trig, будет сброс по спаду.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2025 в 22:10.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Окно смены оператора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 17:15
  3. код смены участков программы
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:44
  4. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  5. Проблемы с ПЛК 160 после смены прошивки
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 18:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •