Добрый день. Подключен по схеме представленной в документации. Настройки по умолчанию. Выход канала ГВС подключен через реле к клапану двух ходовому. Уставка 65, термометр канала показывает 65, Клапан начинает закрываться, открываться (колебания). Открывает больше чем закрывает. Температура начинает повышаться достигает 75, отключаем контроллер. Ставим "Зона нечувствительности от уставки" 8 ... 10. перестает раскачиваться.