Это что за альтивары без интерфейса модбас?
У нас на крупном объекте в свое время этот модбас повесил всю сеть из за одного аышедшего из строя ПЧ. Сгорел именно модбас на нем и вся сеть рухнула. Хорошо что там было только чтение регистров состояния и аварий. Управление было по дискретным и аналоговым сигналам. Пока пришла замена мы 2 месяца работали без проблем.
PS Дополнение. Мы откинули модбас с этого ПЧ и вся сеть заработало. А сам ПЧ работал по дискрету до замены платы модбас интерфейса. А то немного не так написал.