Всем привет!

В общем помучал еще прибор. Создал тестовый проект с одной сетевой переменной.
Вот к чему пришел:
Если в настройках прибора в окне "Опрос" стоит "не выбрана" или переменная имеющая значение 1 - идет периодический опрос, при этом
значение переменной, указанной в окне "запуск чтения" ни на что не влияет. ( Возможно, как предполагаю, делается дополнительное чтение )
Если переменная, указанная в окне "Опрос" имеет значение 0, то опрос не происходит вообще, даже при изменении переменной "запуск чтения".
Пробовал ставить "интервал опроса"=0, шарашит с максимальной скоростью.

Наверное можно по таймеру формировать интервал на сигнал "Опрос", но он работает на всю группу переменных.
Одну переменную из одного "устройства RS485" опросить по запросу так и не получилось.

Пока остановлюсь на варианте 1exan, он работает.
Создаю еще одно "устройство RS485" с тем же адресом, там будут "однократные" регистры. Им включать "опрос" по таймеру.
Наверное можно так скомбинировать таймер разрешения на "Опрос" и настройку периода опроса RS485 что они опросятся однократно,
но все равно, как-то не красиво выходит.

Может есть лучше решение ?

По идее, если бы окно "запуск чтения" запускало однократное чтение, но при этом отключало периодическое - было бы само то!