Страница 400 из 411 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 4101

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3991

    По умолчанию

    Nikseln Ну как же вы все не умеете искать.
    Вот готовое решение (нужен заголовок 2): https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...c_8212____logo

    EERoll, МишаГл Ну что? Что вы советуете?! Чтобы сбросить включенный таймер, надо его в его уставку времени записать НОЛЬ! А не триггеры городить. Банально SEL поставить, в котором на FALSE будет уставка времени, а на TRUE ноль. И на вход этого SEL ткнуть команду "Reset" (сброс таймера).
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 06.01.2025 в 09:48.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #3992

    По умолчанию

    Cs-Cs, а потом еще придумывать такой же sel на задание не нулевой уставки? Никогда так с таймерами не делаю.

    PS А, вы уже это в один sel заложили, был невнимателен. Но я так никогда не делаю. На st сбрасываю in, а на fb это не обнуление задания времени.

    PS2 Еще и доп кнопка на сброс этого таймера. Не удобное решение, хотя и применимо.

    Что-то типа этого... Но никак не обнуление таймера. В ОЛ это еще прокатит, а в кодесисе, если не туда воткнешь, условие может не сработать...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.01.2025 в 12:08.

  3. #3993

    По умолчанию

    БожеМой! Какая дополнительная кнопка-то? Откуда? Трезветь надо, молодой человече =)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #3994

    По умолчанию

    Cs-Cs, кстати, решение EFrol'а соответствует ТЗ ТС... К нему тр вы чего придрались... (Вопрос риторический)

  5. #3995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    БожеМой! Какая дополнительная кнопка-то? Откуда? Трезветь надо, молодой человече =)
    Команда ресет откуда идет? Под нее либо кнопка, либо программная логика...

    Ресет кнопкой у вас, уж извините...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.01.2025 в 12:27.

  6. #3996
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    Так TON-у пофигу, там IN в 0 и логика таймера сама сбросит выход.
    Это например для TP или TOF надо предусматривать сбросы времени.

  7. #3997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так TON-у пофигу, там IN в 0 и логика таймера сама сбросит выход.
    Это например для TP или TOF надо предусматривать сбросы времени.
    TOF тоже...? Там же вроде тоже от IN все сбрасывается...

  8. #3998
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    МихаилГл TOF - таймер на задержку отключения, при сбросе IN он только начинает отсчитывать время, чтобы выключить включенный выход по In = true
    а предположим по логике, надо его сбросить раньше, чем отработает встроенный таймер

  9. #3999

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    МихаилГл TOF - таймер на задержку отключения, при сбросе IN он только начинает отсчитывать время, чтобы выключить включенный выход по In = true
    а предположим по логике, надо его сбросить раньше, чем отработает встроенный таймер
    Согласен что именно выход Q тут проблемный. Но если надо аварийно сбросить выход, для этого лучше цепь аварийной обработки воткнуть, чем изменять уставки таймера.

  10. #4000
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    Ну цепь цепью, а подходы бывают разные, потому что сброс например может быть импульсной командой, и Q опять окажется включенным, если время таймера ещё не истекло.
    Всегда надо по ситуации программы смотреть, что и как применять. Так что сброс внутренних переменных таймеров имеет место

Страница 400 из 411 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •