Если расстояния между частотниками и ТРМ1 некритичные (с точки зрения наводимых на линии связи помех), то токовый выход ТРМ1 перевести в 0...10В. Двумя раздельными кабелями МКЭШ 2х0,5 завести сигналы напряжения с ТРМ1 на входы по напряжению 0...10В частотников. Разумеется общие контакты аналоговых входов частотников будут связаны через кабели с общим контактом вывода ТРМ1. Экраны кабелей МКЭШ землить раздельно к клемме заземления соответствующего частотника, и ТОЛЬКО с одной стороны кабеля.
Такое соединение позволит работать частотникам вентиляторов поодиночке, например в случае аварии одного из них.