Страница 1115 из 1178 ПерваяПервая ... 1156151015106511051113111411151116111711251165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,141 по 11,150 из 11771

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    В РЭ на ПЛК63 написано: При работе с ВУ дискретного типа значение канала преобразуется в ШИМсигнал. Выходные устройства - транзисторные ключи (К). Как использовать выхода в дискретном режиме без ШИМ ?
    Подать на выход 1.0 переменную типа REAL.
    в программе использовать конвертацию BOOL_TO_REAL

  2. #11142

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги. Подскажите, как в визуализации вывести переменную с временем. Т.е. у меня получается, но в виде "T#4s12ms". А надо, чтоб на экране не было символов "Т#"

  3. #11143

    По умолчанию

    odex Варианты (пишу сейчас без справочника функций):
    а) Перевести в строку и через функцю замены текста в строке (REPLACE, кажется?) заменить T# на пустую строку.
    б) Написать свою функцию формата времени. Ну, когда делим время на 24 часа, потом на 60 минут, на 60 секунд - и всё это склеиваем в строку.

    PS. А с темой нет ошибки? Тут CodeSys 2.3, а там обычно мало кто визуализацией пользуется.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  4. #11144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от odex Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги. Подскажите, как в визуализации вывести переменную с временем. Т.е. у меня получается, но в виде "T#4s12ms". А надо, чтоб на экране не было символов "Т#"
    Можно Time конвертировать в String и вырезать кусок, с помощью функции MID 1 Вывод времени.jpg
    8 символов, с 5 позиции, если часы, минуты и секунды.
    TOD нужен, чтобы время было в нормальном виде, TIME выдаёт время без часов ( T#1176m23s297ms)

    Можно собрать время из часов, минут и секунд и перевести в String.

    Можно в визуализации вставить %t%H:%M:%S 1 Вывод времени 2.jpg Получится 1 Вывод времени 3.jpg
    Только для даты и времени взятой из Винды.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2024 в 08:28.

  5. #11145

    По умолчанию

    Что означает, если ПИД-регулятор выдает на выходе всегда 2E+01?

  6. #11146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samopalych Посмотреть сообщение
    Что означает, если ПИД-регулятор выдает на выходе всегда 2E+01?
    2E+01 это 20 градусов (%) или что там у вас.
    А почему всегда 20, это надо у вас спросить, что то не так настроили, выкладывайте проект и скрины.
    Некоторые ПИД регуляторы не работают в эмуляции, только в живом ПЛК. На некоторые надо подавать циклическое время с аналогового входа.
    Вот как пример, для почитать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39620
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2024 в 22:18.

  7. #11147

    Question Подскажите пожалуйста!

    Добрый день. Не могу найти способ преобразовать полученные данные даты с панели СП307 в формате DEC в формат HEX для дальнейшей обработки в ПЛК 110. Буду благодарен любому совету.

  8. #11148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksandrNikolaevi4 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не могу найти способ преобразовать полученные данные даты с панели СП307 в формате DEC в формат HEX для дальнейшей обработки в ПЛК 110. Буду благодарен любому совету.
    2 страницы назад, выкладывал функцию, удобней использовать чем ФБ 1 Конвертация ХЕКС.jpg
    https://owen.ru/forum/showthread.php...age=1113#11123

    ФБ для конвертации BCD формата панелей, HEX в DEC и обратно DEC в HEX. https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=20#200
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2024 в 08:18.

  9. #11149

    По умолчанию

    Спасибо большое. Все сработало!

  10. #11150
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Друзья, все привет! Вопрос от новичка - при подключении ПР в режиме отладки часть входов нормально отображают состояние, например 0 или 1, а часть вообще просто квадратики без цифр. Я так понимаю это неисправность прибора... Или проблема в чем то другом? Заранее спасибо за ответы.

Страница 1115 из 1178 ПерваяПервая ... 1156151015106511051113111411151116111711251165 ... ПоследняяПоследняя