Показано с 1 по 10 из 46

Тема: Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Поскольку после утренних переговоров с коллегами подозрение на неисправности линии связи с датчиком, возможно где-то переплавлена/надрезана линия.
    вам писали - схему нарисуйте, хоть в пейнте, какая у вас "линия связи" каким кабелем, где заземление, по какой схеме вообще подсоединён датчик

  2. #2

    По умолчанию

    Вы меня простите, конечно, в области кип я работаю не так давно, до этого работала и обучалась в сфере it . Датчик подсоединён по 3-й проводной схеме Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.png 
Просмотров:	29 
Размер:	13.3 Кб 
ID:	80887 3-х жильным кабелем.
    Просто банально даже "перекидывала" входы датчиков на ТРМ, к ТРМ подключены два термосопротивления. В результате, но одном из входов термопары к трм, колебания показаний также воспроизводится.

    P.S.: Дабы избежать порой очень тривиальных вопрос, посоветуйте, пожалуйста, книгу для прочтения по КИПиА.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    Вы меня простите, конечно, в области кип я работаю не так давно, до этого работала и обучалась в сфере it . Датчик подсоединён по 3-й проводной схеме
    Просто банально даже "перекидывала" входы датчиков на ТРМ, к ТРМ подключены два термосопротивления. В результате, но одном из входов термопары к трм, колебания показаний также воспроизводится.

    P.S.: Дабы избежать порой очень тривиальных вопрос, посоветуйте, пожалуйста, книгу для прочтения по КИПиА.
    Не называйте термосопротивление - термопарой, это разные вещи.
    Термосопротивление изменяет своё начальное сопротивление от температуры. Например Pt100 это 100 Ом при 0 градусов, и примерно 110 Ом при 25 градусах. Включается по 3 или 4 проводной схеме.
    Термопара это 2 куска провода из разного материала сваренные между собой и имеют практически нулевое сопротивление. Имеет только 2 контакта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...EE%EF%E0%F0%E0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2024 в 10:50.

  4. #4

    По умолчанию

    Поняла Вас и запомнила, большое спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Датчик подсоединён по 3-й проводной схеме
    где сделана общая точка - на датчике или на приборе?

  6. #6

    По умолчанию

    Не совсем поняла Вас, что Вы имеете в виду под общей точкой?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    Не совсем поняла Вас, что Вы имеете в виду под общей точкой?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_58.png 
Просмотров:	19 
Размер:	287.1 Кб 
ID:	80890вот это место

  8. #8

    По умолчанию

    По примеру подключения аналогичных датчиков, общая точка на датчике.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    По примеру подключения аналогичных датчиков, общая точка на датчике.
    то есть на прибор идёт ДВА провода? или три? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_59.png 
Просмотров:	21 
Размер:	289.7 Кб 
ID:	80891

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_60.png 
Просмотров:	29 
Размер:	410.0 Кб 
ID:	80892варианты кроилова
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.12.2024 в 11:18.

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:23
  2. ТРМ1 - скорость изменения показаний
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:01
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 04:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •