    Проконсультировался еще с программистом, который работал с МВ, говорит что 0 в МВ 110 не записывается. Тоже делал математикой. Спрашивается зачем тогда делать такой неполноценный модуль

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Проконсультировался еще с программистом, который работал с МВ, говорит что 0 в МВ 110 не записывается. Тоже делал математикой. Спрашивается зачем тогда делать такой неполноценный модуль
    дополню... и писать в инструкции о возможностях которых нет. Но меня все таки не оставляет надежда что этот пост прочитают с техподдержки и скажут "ребята, вы это и это сделали не так поэтому не работает". Они же не спроста указали все эти регистры, прописали что и как работает.
    Последний раз редактировалось Rjcnz_11; 10.12.2024 в 18:15.

  3. #43

    По умолчанию

    Будем надеяться...

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Будем надеяться...
    мнение коллег с другой темы касательно юстировки https://owen.ru/forum/showthread.php...F0%EE%E2%EA%E0

  5. #45

    По умолчанию

    Это юстировка , которая делается с компа, и делается 1 раз

  6. #46

    По умолчанию

    Коллега, который возился с 4ТД и СП307, говорит сделал так:
    - на экране ВесНетто = ВесМВ - ВесТара
    - по кнопке "0" - ФК ВетТара = ВесТара + ВесНетто - на экране получается "0"
    - по кнопке "+" - ФК ВесИтого = ВесИтого + ВесНетто
    - по кнопке "Сброс" - ФК ВесИтого = 0
    - управление дозаторами через МУ110
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.12.2024 в 12:58.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Коллега, который возился с 4ТД и СП307, говорит сделал так:
    - на экране ВесНетто = ВесМВ - ВесТара
    - по кнопке "0" - ФК ВетТара = ВесТара + ВесНетто - на экране получается "0"
    - по кнопке "+" - ФК ВесИтого = ВесИтого + ВесНетто
    - по кнопке "Сброс" - ФК ВесИтого = 0
    - управление дозаторами через МУ110

    спасибо за подсказку. ФК что такое? Он получается вручную вес тары вводит?

  8. #48

    По умолчанию

    ФК - функциональная кнопка в СП3хх, которая вызывает математическое действие над регистрами.
    Получается, что нажав кнопку, текущий вес ВесНетто добавляется в весу тары, что приводит к обнулению ВесНетто.
    Кстати, эта же ФК записью в МУ запускает дозирование и внутренний таймер, по истечении которого дозирование выключается так же записью в МУ.
    Еше через пару секунд ВесНетто складывается с итогом и снова, записью в МУ, происходит сброс дозы. Всё делает СП - без ПР, ПЛК и т.д.
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.12.2024 в 18:53.

  9. #49

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток!
    У меня вопрос почти по этой теме.
    Есть ПР103, СП307 и 4ТД
    ПР относительно ТД - мастер. Протокол Modbus.
    Не получается корректно из СП через ПР в ТД отправить 0 в регистры "На весах тара" (да и в Init тоже).
    Или в цикле команды проходят или вообще светодиод RS485 на ТД замирает.
    Как сделать чтобы команды отправлялись только при нажатии кнопки? И не засоряли интерфейс если кнопка на экране не активна

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий КИП Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    У меня вопрос почти по этой теме.
    Есть ПР103, СП307 и 4ТД
    ПР относительно ТД - мастер. Протокол Modbus.
    Не получается корректно из СП через ПР в ТД отправить 0 в регистры "На весах тара" (да и в Init тоже).
    Или в цикле команды проходят или вообще светодиод RS485 на ТД замирает.
    Как сделать чтобы команды отправлялись только при нажатии кнопки? И не засоряли интерфейс если кнопка на экране не активна
    Сможете выложить в тему оба проекта?

    Если верить РЭ:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	371.9 Кб 
ID:	82290
    то регистр Init должен быть настроен так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	132.7 Кб 
ID:	82291
    Т.е. чтения нет, а запись только по команде Init4TD.
    А команду подавать, например с I1:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen2.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	26.9 Кб 
ID:	82292

    Обратите внимание 1 защелкивается в Init4TD элементом OR.
    А сбрасывается ПР-кой после выполнения операции записи.

    Аналогично для U.Wgh каждого канала.

    Вместо I1 можно использовать сетевую переменную от СП3хх.
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.03.2025 в 16:31.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подсчет импульсов с усреднением
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 12:35
  2. Подсчет продукции и табло
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:23
  3. подсчет суммы доз материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:20
  4. счет отдозируемого материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 14:07
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •