...все-таки не получилось с функц блоком(((...А можно ссылку на делитель напряжения?
...все-таки не получилось с функц блоком(((...А можно ссылку на делитель напряжения?
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2024 в 08:37.
У Овена есть такие готовые, но они для подключения 10 В, делят для получения 1 В. Резисторы там 2 КОм и 200 Ом, что слишком мало для 40 В.
Если их брать, то резисторы надо перепаивать.
https://owen.ru/product/rd10
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2024 в 10:35.
Я беру трёхуровневые клеммы на DIN-рейку и ставлю резисторы или другие детали на них.
Вот пример делителя на резисторах для напряжения 230V.
DSC03789.JPG Dsc06740.Jpg Dsc06744.Jpg
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Всем спасибо большое!