Юрий С
Модуль МВ110-224.16Д битовая маска при активировании 16 входа значение -32768?
kondor3000 большое спасибо!!!
У Юрия.С порвется шаблон если он узнает что -32768 и 32768 это одно и тоже в 16-ти битах с точки зрения проца?
Модуль МВ110-224.16Д H/W v.2.0 работает только в режиме счетчика по входам 1-16.
Модуль МВ110-16Д год выпуска 2018 г. при активировании входов 1-16 выдает номер входа для обработки в SCADA.
Чем заменить модуль выпуска 2018 г.
Последний раз редактировалось Валенок; 09.12.2024 в 19:10.
Добрый Валенок!
Про номер написал не корректно.
При активировании входов 1-16 выдает 1 для обработки в SCADA соответствующего входа.
пост #20 не про такое?