Показано с 1 по 10 из 57

Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)

Древовидный режим

DenisBes Проблема с МВ110-16Д (не... 21.06.2023, 17:02
DenisBes Добрый день. Да, с... 22.06.2023, 09:17
Юлия Лукина Добрый день! Напишите,... 23.06.2023, 13:33
Эдуард_Н У меня то же что-то такое... 23.06.2023, 13:51
DenisBes Всем, кому интересно.... 26.06.2023, 19:12
Эдуард_Н В 2017 году соединял модуль... 27.06.2023, 04:13
DenisBes Добрый день! 0,7В 28.06.2023, 12:42
DenisBes Похоже я поспешил в... 28.06.2023, 12:49
DenisBes Спасибо Вам огромное 28.06.2023, 15:30
Валенок Там про еще было 28.06.2023, 20:16
Валенок Смотрю .... 42 29.06.2023, 00:15
DenisBes Download ID 20 4х51... 29.06.2023, 09:31
DenisBes 6851668517685186851968520... 29.06.2023, 09:42
DenisBes Понятно, набиваю шишки 29.06.2023, 11:00
Юрий.С Юрий С Модуль... 06.12.2024, 10:45
Юрий.С kondor3000 большое спасибо!!! 06.12.2024, 11:44
Валенок Легко. Только сначала... 11.12.2024, 22:10
Юрий.С Модуль МВ110-224.16Д H/W... 09.12.2024, 10:52
Валенок эээ можно поподробней про... 09.12.2024, 18:59
Валенок пост #20 не про такое? 10.12.2024, 09:09
Сергей0308 Спор идёт про... 12.12.2024, 05:44
DenisBes не одновременные... 28.06.2023, 19:27
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)

    Добрый день, уважаемые инженера..
    Очень нужна помощь в определении проблемы
    Есть модуль МВ110-16Д, который не формирует битовую маску, почему-то
    Подключил к сп300 для наглядности
    Суть такова... При загрузке МВ110 он формирует правильную битовую маску, соответствующую входным сигналам. Далее, в процессе работы, входные сигналы изменяют свое состояние, светодиоды указывают верные входы, а вот битовая маска не изменяется. Через овен конфигуратор последней версии считываю данные и битовая маска не верная!!! Перезагружаю прибор - БМ верная и далее не изменяется.

    На фото состояние входов на МВ, битовая маска в Овен Конфигураторе, и для наглядности индикаторы на сп300.
    Целый день мучаюсь, скачал прошивку с вашего сайта, перепрошил - беда все та же.
    Настройки задержек, скорости на это вообще не влияют. Такое ощущение, что он при загрузке формирует маску и зависает
    МВ110-224.16Д куплен месяц назад
    Подключены NPN датчики индуктивные OMRON
    Заранее всех благодарю.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •