  1. #1

    По умолчанию Помогите с макросом для СП307

    Добрый день! Может поможет кто разобраться с макросами. Задача: Получаем значение float по modbus с ПР200. Это значение необходимо перезаписывать с заданным интервалом в PFW. Или в PSW с дальнейшей записью в PFW. Что касается самой задачи, это программа максиметра, отображающая максимальное значение и сохраняющее его в энергонезависимой памяти панели, чтобы можно было накапливать этот показатель при отключение питания. Штатный инструмент "архивирование в панели" конфигуратора СП300 не завелся. Если честно то панель второй день в руках, с соответствующим уровнем знаний) Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Name11 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Может поможет кто разобраться с макросами. Задача: Получаем значение float по modbus с ПР200. Это значение необходимо перезаписывать с заданным интервалом в PFW. Или в PSW с дальнейшей записью в PFW. Что касается самой задачи, это программа максиметра, отображающая максимальное значение и сохраняющее его в энергонезависимой памяти панели, чтобы можно было накапливать этот показатель при отключение питания. Штатный инструмент "архивирование в панели" конфигуратора СП300 не завелся. Если честно то панель второй день в руках, с соответствующим уровнем знаний) Заранее спасибо!
    Не разобрался с одним, давай дальше в лес. Не нужны тут макросы, и записывать в PFW часто нельзя.
    Лучше возьмите готовый пример архивирования на сайте и проверьте. Архивировать можно и на флешку, а если записывать в панель, то в виде графика (тренда), тогда и скинуть на флешку можно и тренд просмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2024 в 15:36.

  3. #3

    По умолчанию

    "Давай дальше в лес" похоже на самоутверждение. Для меня это абсолютно новое направление и мне не стыдно. В своей сфере, когда ко мне обращаются с вопросом я нахожу в себе силы спокойно ответить и подсказать, если необходимо. Что касается "разобрался" - осваивать новое всегда удобнее на конкретной задаче, попутно получая необходимые знания. В любом случае благодарю вас за ответ!

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Name11 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Может поможет кто разобраться с макросами. Задача: Получаем значение float по modbus с ПР200. Это значение необходимо перезаписывать с заданным интервалом в PFW. Или в PSW с дальнейшей записью в PFW. Что касается самой задачи, это программа максиметра, отображающая максимальное значение и сохраняющее его в энергонезависимой памяти панели, чтобы можно было накапливать этот показатель при отключение питания. Штатный инструмент "архивирование в панели" конфигуратора СП300 не завелся. Если честно то панель второй день в руках, с соответствующим уровнем знаний) Заранее спасибо!
    Лучше искать текущий максимум в ПРке, используя сетевой регистр. А в панели просто сделать дисплей с привязкой к этому регистру.
    Регистры в слейве ПРки - энергонезависимые и сохраняются автоматом при выключении питания
    Для поиска максимум в ПРке достаточно SEL и сравнения на больше
    ЗЫ.
    Т9 - зло, однозначно.
    Последний раз редактировалось petera; 04.12.2024 в 17:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    У меня как раз ПР все вычисляет и выдает на свой экран. Переменные, которые в ПР (не сетевые), не сохраняют значение после отключения питания, а энергонезависимо значение по умолчанию как я понял. Затея была в том, чтобы передавать значение в панель оператора и дальше с ним работать, но не получилось) Если я вас правильно понял, то сетевые переменные в ПР энергонезависимы и после отключения питания сохраняются в его ПЗУ? Благодарю вас за ответ!

  6. #6

    По умолчанию

    Прошу прощения, если я вдруг Вас неправильно понял.
    Попробуйте такой вариант фиксации и проверьте, пожалуйста, сохраняется ли значение fMax при отключении питания, а так же позволяет ли СП3хх его изменять (обнулять).
    Owen.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Да, решение рабочее! Благодарю вас!

Похожие темы

  1. Помогите с макросом на 1 кнопку и 2 выхода, пожалуйста.
    от Govorkoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 10:54
  2. СП307 и ЧП Веспер Е5-200 Помогите кто чем Сможет!
    от Микросхема в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 20:16
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 15:37
  4. СП307+МВ210-101+NTC Помогите пожалуйста
    от Gi0 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 17:06
  5. Помогите разобраться с архивацией СП307-Р
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 21:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •