Добрый день! Спасибо получилось считывать AI(Ain1 и termopara) как групповой. Как видно на картинке как массив из 4-х DWord. Заметил в конфиге AI канал1 время измерения1 тип переменный как Word, но в тиа портале занимает как 2 Word. т.е канал1 AI занимает 4 регистра(Word) и данные с 2-го канала приходи на 5 регистр(Word) как то так. Также получилось считывать групповой DI,DO, пользователькие и т.д.
Может говорить что угодно - ПЛК63 спокойно сливает с 4096 сразу всё - Di,Ai,Key,версия,выходы,яркость,контраст,время,имя и можно пользовательсое меню прихватить.
Записать значение как групповой из тиа портал в ПЛК63 не получилось, что DO- дискретные выходы, что и пользовательские UINT,REAL. На картинке показываю запись значение как массив[1..5] of UINT, начиная с адреса 4176( пробовал 4184)+ 40001(адрес модбас в тиа портал) и все по нулям в ПЛК63. Может быть неправильно написал адрес регистра, потому что в тиа портал получаю ошибку 8381-Function code not supported. Пробовал другие функции записи тоже ничего.