  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    разницы нету хоть я со скады запускаю, хоть с кодисея. Команда одна и таже. Или стоп или пуск ПЧВ. Я имел ввиду, что ошибка появляется после команды на запуск.
    Тогда смотрите функцию командного слова, для 1 регистра должна быть функция 0х06, а у вас стоит 0х10

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    я еще заметил, что когда один любой один частотник убираешь с опроса. Второй работает хорошо.
    А тут уже, помехи от одного на другой частотник, резисторы 120 Ом ставили на концах RS485 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 14:09.