Я не понял, у вас совсем связи нет или только командное слово?
Читаться по любому должно что то, если настроено правильно и включено управление по сети RS485.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 12:59.
Я не понял, у вас совсем связи нет или только командное слово?
Читаться по любому должно что то, если настроено правильно и включено управление по сети RS485.
у меня постоянно вылазит ошибка W17 при запуске со скады. ПЧВ настроен так, что при отсутствии связи он останавливается до возобновлении связи.
иногда на сек 5 запустится и потом опять ошибка. При запуске все данные получаю.
Так ошибка со скады у вас, вот и смотрите что не так с ней, ПЧВ то тут при чём?
Отключите на время скаду, и проверьте командное слово с ПЛК напрямую. Переменную ком. слова на время замените.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 13:31.
Так ошибка со скады у вас, вот и смотрите что не так с ней, ПЧВ то тут при чём?
Отключите на время скаду, и проверьте командное слово с ПЛК напрямую. Переменную ком. слова на время замените.
разницы нету хоть я со скады запускаю, хоть с кодисея. Команда одна и таже. Или стоп или пуск ПЧВ. Я имел ввиду, что ошибка появляется после команды на запуск.
разницы нету хоть я со скады запускаю, хоть с кодисея. Команда одна и таже. Или стоп или пуск ПЧВ. Я имел ввиду, что ошибка появляется после команды на запуск.
Тогда смотрите функцию командного слова, для 1 регистра должна быть функция 0х06, а у вас стоит 0х10
Сообщение от РусланСемей
я еще заметил, что когда один любой один частотник убираешь с опроса. Второй работает хорошо.
А тут уже, помехи от одного на другой частотник, резисторы 120 Ом ставили на концах RS485 ?
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 14:09.