Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Опрос ПЛК73 Счетчика импульсов SET.SIPU.RS.2.0.DIN

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как я и думал, в проекте мешанина полная, адреса регистров со смещением на 1 регистр, хотя читаете Float32 (4 байта) и смещение должно быть 2.
    Кроме того, указатели собраны под Float64 (8 байтное число) , то что у вас в итоге получается, это набор чисел, непонятно откуда взятых.
    Один регистр вообще не понятный указан 2: reg:=8474;
    хотя читаете 0: reg:=8272; и 8274

    Для МВ110-8А, которое вы как бы читали, не правильно указаны адреса, и так же не правильно собраны REAL из байт. Если вы что то и получили правильно, это случайность, от нескольких исправлений в адресах и указателях, после чего проект полностью не очистили и не скомпилировали заново.
    На всякий случай, скрин чтения модуля 8А с правильными адресами и правильной расстановкой байт в указателях 1 Чтение МВ110_8А.jpg
    Уважаемый kondor3000, вопрос к вам не по теме поста, но по теме нашего с вами общения в плане МВ110-8А.
    Столкнулся вот с чем: У меня в системах микроклимата работают ПЛК-73 на них в качестве расширения аналоговых входов подключены МВшки. Запасы старых закончились, а новые МВ110-8а, те что с QR кодом, бибка ModBus.lib читать не хочет.
    Огромная просьба, посоветуй что-то действенное!!!
    ...на СПК-210 не ФИЗИЧЕСКИ не ФИНАСОВО, перейти пока не успеваем!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    а новые МВ110-8а, те что с QR кодом, бибка ModBus.lib читать не хочет.!
    Да ладно. Тоже самое. Только статусы со смещением в значении

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да ладно. Тоже самое. Только статусы со смещением в значении
    ...кусок кода в качестве примера ...плиззз!?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    Уважаемый kondor3000, вопрос к вам не по теме поста, но по теме нашего с вами общения в плане МВ110-8А.
    Столкнулся вот с чем: У меня в системах микроклимата работают ПЛК-73 на них в качестве расширения аналоговых входов подключены МВшки. Запасы старых закончились, а новые МВ110-8а, те что с QR кодом, бибка ModBus.lib читать не хочет.
    Огромная просьба, посоветуй что-то действенное!!!
    ...на СПК-210 не ФИЗИЧЕСКИ не ФИНАСОВО, перейти пока не успеваем!!!
    Должно всё читать, регистры не изменились. Вы адреса, скорость меняли на новых модулях ?
    Проверьте модули ОРС сервером.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 16:15.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Должно всё читать, регистры не изменились. Вы адреса, скорость меняли на новых модулях ?
    Проверьте модули ОРС сервером.
    Да, спасибо kondor3000 за подсказку про скорость, тут на форуме нашел подобный вопрос про новые МВ110 и бибку ModBus.lib для ПЛК73, оказывается она не работает на низкой скоростис новыми МВ110, хотя у меня в старых МВшках скорость была 9600 и всё работало, ну да ладно...
    Поставил скорость 115200 заработал опрос, ПЛК73 читает данные.

    п\с пример в приложении если что
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 14:19
  2. Помогите с выбором счетчика импульсов
    от Leman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 11:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 14:25
  4. OPC переменные счетчика импульсов СИ30
    от Maksim69 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 12:00
  5. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •