Показано с 1 по 10 из 1241

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Главная проблема в том, что дискретных выхода только 4, а должно быть 12.
    Остальные 8 - в RightSide-14.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Остальные 8 - в RightSide-14.
    хитро. Спасибо!

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! У меня на руках ПЛК210-03, который не может подтянуть время с NTP-сервера. Посмотрел в теме, что у одного человека была такая же проблема, но мне не удалось решить проблему его способом. ПЛК находится во внутренней сети – внутренние компьютеры пингует. На одном из таких компьютеров решил поднять NTP-сервер, но ПЛК не хочет обновлять время. Прикладываю скриншоты конфигурации сети и настроек времени.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TomasPolzin Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня на руках ПЛК210-03, который не может подтянуть время с NTP-сервера. Посмотрел в теме, что у одного человека была такая же проблема, но мне не удалось решить проблему его способом. ПЛК находится во внутренней сети – внутренние компьютеры пингует. На одном из таких компьютеров решил поднять NTP-сервер, но ПЛК не хочет обновлять время. Прикладываю скриншоты конфигурации сети и настроек времени.
    Добрый день.
    Давайте начнем с этого:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429402

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! В общем, на Windows NTP-сервер не подхватывался из-за версии NTP, но зато получилось подсоединить к linux-серверу на Astra Linux. Для этого в файле "/etc/ntp.conf" расскомментировал строку с "broadcast <ip-адрес>", где в качестве ip-адреса ввёл адрес ПЛК. В самом веб-конфигураторе пришлось сначала выключить NTP-клиент, и потом снова включить – без этого почему то не принимал новые значения с сервера.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •