Переменная delay, задержка после включения или отключения котла, в ФБ осталась, ей присвоена константа 10 сек, если вам она нужна, можете вывести её как вход и регулировать. Не забывайте что интегральная составляющая добавляет время.
Скачайте проект ещё раз, перезалил файл, там ошибочка была.





Ответить с цитированием