Спасибо большое за разъяснение и обновленный блок!
В новой версии нет возможности регулировать delay. На практике выяснилось, что эта возможность не нужна?
Спасибо большое за разъяснение и обновленный блок!
В новой версии нет возможности регулировать delay. На практике выяснилось, что эта возможность не нужна?
Переменная delay, задержка после включения или отключения котла, в ФБ осталась, ей присвоена константа 10 сек, если вам она нужна, можете вывести её как вход и регулировать. Не забывайте что интегральная составляющая добавляет время.
Скачайте проект ещё раз, перезалил файл, там ошибочка была.
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 10:57.