Страница 358 из 400 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 4000

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Приветствую Уважаемые.
    Подскажите или направьте почитать - как определить отключение слейва от панели? Вопросы про слейв-контроллер и игру с неким контрольным битом (менять периодически) - я находил. Но у меня слейвы - ТРМ-ки и пара модулей МК110. Как определить, что какой то из них вывалился из сети 485?

    ЗЫ спрашивал выше, на всякий случай еще раз - где то можно кроме неработающего ютуба - видео примеры работы с панелью посмотреть? мож перекладывали куда или скачать можно где?
    Если панель - мастер, то в ней точно есть средства для диагностики отсутствия связи с любым из её слейвов

  2. #3572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если панель - мастер, то в ней точно есть средства для диагностики отсутствия связи с любым из её слейвов
    Все верно, есть системные регистры.
    https://owen.ru/uploads/388/sp3xx_rp_2.2.pdf
    стр. 195.
    2024-11-21_10-03-54.png

  3. #3573

    По умолчанию

    К сожалению, только для TCP-устройств. А вот для PLC и Download такого нет (наверное).
    Но есть возможность запретить панели опрашивать устройства (стр. 245), если знаешь их адресa.

  4. #3574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Все верно, есть системные регистры.
    https://owen.ru/uploads/388/sp3xx_rp_2.2.pdf
    стр. 195.
    2024-11-21_10-03-54.png
    Имеется в виду PSW66 и PSW76?
    А как этим пользоваться? К примеру есть цикл опроса 8 слейвоф - как будет меняться состояние регистра и как отловить, что к примеру три из восьми "покинули чат"?
    То есть мысль такая - отвалились по той ли иной причине несколько слейвоф (ну обесточили их временно например) - дабы не тормозить панель - после 3-4 превышений таймаута ожидания с данного адреса повесить бит "запрет обмена".

  5. #3575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Имеется в виду PSW66 и PSW76?
    А как этим пользоваться? К примеру есть цикл опроса 8 слейвоф - как будет меняться состояние регистра и как отловить, что к примеру три из восьми "покинули чат"?
    То есть мысль такая - отвалились по той ли иной причине несколько слейвоф (ну обесточили их временно например) - дабы не тормозить панель - после 3-4 превышений таймаута ожидания с данного адреса повесить бит "запрет обмена".
    Написано, что содержимое регистра циклически меняется (наверное соответственно порядку опроса). Без программной обработки (макросов) похоже не обойтись

  6. #3576

    По умолчанию

    Может быть грубо, но все же...
    Вы хотите построить систему с модулями, трмами, сделать проверку связи, исключение из опроса, но стали экономить на контроллере и решили все это реализовать на панели, которая вообще для этого не предназначена.
    на всех панелях пишут, что в панель нельзя использовать в качестве плк и реализовывать на ней логику управления процессами.
    Кроилово ведет к попадалову.
    Так же про обесточивание и т.д. Если у Вас несколько процессов, которые вы сводите на одну панель, опять же из-за экономии, то ни к чему хорошему это не приведет. Стройте изначально распределенную систему управления, а если нет, то не пофиг ли на торможение панели если Вы вырубили половину оборудования и весь тех процесс остановлен?

  7. #3577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Может быть грубо, но все же...
    Вы хотите построить систему с модулями, трмами, сделать проверку связи, исключение из опроса, но стали экономить на контроллере и решили все это реализовать на панели, которая вообще для этого не предназначена.
    на всех панелях пишут, что в панель нельзя использовать в качестве плк и реализовывать на ней логику управления процессами.
    Кроилово ведет к попадалову.
    Так же про обесточивание и т.д. Если у Вас несколько процессов, которые вы сводите на одну панель, опять же из-за экономии, то ни к чему хорошему это не приведет. Стройте изначально распределенную систему управления, а если нет, то не пофиг ли на торможение панели если Вы вырубили половину оборудования и весь тех процесс остановлен?
    Возможно так. Однако я ограничен ТЗ - и панель используется только для визуализации, система распределена и автономна по параметрам управления. ("Это не мои тараканы - это ихние")
    И потом - абстрагируясь - задача - опросить слейвы, выдать оператору информацию с распределенной системы из десятка-полтора мест, нарисовать тренды, выдать аварийные сообщения. Ни управления, ни математики запредельной, ни ПИД - на кой контроллер? Панель является мастером, соответственно должна по идее определять кто из абонентов в сети. Или я слишком много ожидаю от панели?

  8. #3578

    По умолчанию

    При этом авария или отключение только одного модбас сервера приведёт к тормозам на панели в 3 секунды. А если ещё 1 трм отключите на ремонт, то ещё 3 секунды... Ну флаг вам в руки. Даже ПЛК, если в программе не продумать действия при таких ситуациях, опрос работающих устройств отвалится..

  9. #3579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    При этом авария или отключение только одного модбас сервера приведёт к тормозам на панели в 3 секунды. А если ещё 1 трм отключите на ремонт, то ещё 3 секунды... Ну флаг вам в руки. Даже ПЛК, если в программе не продумать действия при таких ситуациях, опрос работающих устройств отвалится..
    При выведении в ремонт (сознательном отключении) можно предусмотреть окно, где можно вывести из обмена - переключив служебный бит.
    Вопрос как выявить при работе, раз нет готовых решений в панели. К примеру сделать служебный опрос раз в 5-10 секунд конкретного слейва и при трех-пяти таймаутах опять таки переключить битик и вывесить надпись "потеря связи с устройством таким-то".

  10. #3580

    По умолчанию

    Да, можно. Изучайте документацию на использование скриптов в панели и реализуйте, служебные биты есть, обработчик за Вами.
    Только не забудьте, что когда слейв у Вас отвалился, то панель уже зависла и три-пять таймаутов уже идут с зависшей наглухо панелью. И скрипты будут крутиться в зависшей панелью.

    Раз у Вас огромная система и надо собирать со всех данные и модули могут быть оффлайн, ставьте промежуточный контроллер, на нем опрос и обработка, на панели отображение.

    2024-11-22_09-09-48.png
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 22.11.2024 в 09:10.

Страница 358 из 400 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •