Может быть грубо, но все же...
Вы хотите построить систему с модулями, трмами, сделать проверку связи, исключение из опроса, но стали экономить на контроллере и решили все это реализовать на панели, которая вообще для этого не предназначена.
на всех панелях пишут, что в панель нельзя использовать в качестве плк и реализовывать на ней логику управления процессами.
Кроилово ведет к попадалову.
Так же про обесточивание и т.д. Если у Вас несколько процессов, которые вы сводите на одну панель, опять же из-за экономии, то ни к чему хорошему это не приведет. Стройте изначально распределенную систему управления, а если нет, то не пофиг ли на торможение панели если Вы вырубили половину оборудования и весь тех процесс остановлен?




Ответить с цитированием