Показано с 1 по 10 из 58

Тема: Контроллеры с RS485 в сеть Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А у меня работает
    Мне нужно решение, где гарантированно, by design работает. А не "а у меня работает".

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Мне нужно решение, где гарантированно, by design работает. А не "а у меня работает".
    Ну, извините! Я Вас значит не понимаю.

    Вот вырезка из РЭ на ЕКОН-134:
    Owen2.jpg
    в "UDP с запросом" не важно кто отправил запрос - он ставиться в FIFO-буфер и, получив ответ из RS-485, отправляет его на сокет запросившего
    проверено - работает

    Вот вырезка из РЭ на ADAM-4570:
    Owen1.jpg
    до 5 подключения - не проблема
    проверено-работает

    Вот вырезка из РЭ https://www.chipdip.ru/product/uart-...uggest_product

    Owen3.jpg

    До 4-х подключений в режиме ТСР.
    проверено - работает

    Что не так?
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.11.2024 в 10:43.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 23:52
  2. Сеть Ethernet ПЛК 110
    от werg в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:53
  3. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 09:25
  4. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
  5. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •