Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
Добрый день.
Лучше приложить все настройки из OwenLogic и конфигуратора. Так быстрее получится найти, что сделали не так.
Обычно несколько причин может быть:
1. Не совпадают общие настройки (вы говорите, что у вас ок)
2. Не правильное физическое подключение (вы говорите, что у вас ок)
3. Не правильно указаны типы данных регистров или функции работы с ними. Лучше воспользоваться шаблоном модуля в "Менеджере компонентов".
4. Не правильно указаны очередность следования байт и регистров.

Пример работы ПР200 в режиме Master на примере ПР200 и СП3хх тут: https://owen.ru/product/sp3xx/software
Добрый день. Тоже интересуют настройки подключения МУ110 к ПР205 или ПР200...можно поподробнее?
Заранее спасибо!