От это подстава). А в ближайшем будущем функция не появится ? То есть подменю (меню настроек) отличное от основного дисплея мне создать не получится с переходом на группу экранов?
Так оно и сейчас никто не запрещает создать экран или группу экранов, например закольцевав эту группу и переходить на главный экран этой группы, далее по кольцу этой группы, короче, всё зависит от Вас, в смысле, как переходы сделаете, я имею ввиду ПР200!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Задача по реализации данного функционала в бэклоге, в ближайшее время не появится. Создать подменю можно, нужно только грамотно настроить переходы. Если возникнут сложности, то можете с вопросами и проектом обращаться либо ко мне на почту, либо на support@owen.ru.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Добрый всем,подскажите новичку, к ПР-200 подключил драйвер шагового двигателя, в библиотеке макросов подключил генератор ШИМ, но не могу добиться нормальной скорости, мкс. один оборот в сек., это ограничение ПР-ки или я где то туплю?
Надеюсь Вы используете выход типа "К"?
Надеюсь Вы используете драйвер ЩД, у которого можно устанавливать число имп./оборот?
Что такое "нормальная скорость"?
В РЭ на ПР200:
Owen.jpg
т.е. даже при типе выхода "К" и при настройке драйвера 200 шагов/оборот
с очень простой программой - цикл 1мс
Вы получите максимум 500/200 = 2,5 об./сек
Смена состояния выхода происходит в конце цикла, т.е. чтобы сформировать 1 импульс - нужно 2 цикла.
Последний раз редактировалось EFrol; 23.11.2024 в 08:45.
Да, выход "К", т.е. большую частоту ПР-200 не выдаст?
Понял, спасибо.
Здравствуйте. В ПР200 можно одновременно менять скважность и частоту следования импульсов на выходе 0...10В? (Нужна частота 30-35Гц)
Для этого "напрашиваются" дискретные транзисторные выходы в пятой модификации прибора и цикл программы должен быть не более 14 мс.
Допустим у вас цикл программы 14 мс, в принципе по частоте вы укладываетесь, но скважность менять проблематично, короче, пожалуйста без извращений, в смысле, переключаете транзисторный выход в ШИМ режим и меняете себе скважность сколько захотите, но в пределах возможностей ПР200, если не изменяет память продолжительность импульса от 1 мс и ШИМ там аппаратный, в смысле, не зависит от времени цикла программы!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2024 в 10:06.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.