Страница 390 из 411 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 4101

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3891
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    GeraZverev я имел ввиду использование какого-то датчика готового исполнения из вариаций для Arduino. Потому что платить за датчик низкого давления ДИ от Овен тысяч 17 как-то перебор для измерения уровня садового душа.
    По идее нужен с верхним пределом 0,01 МПа и выходом 4-20мА или 0-10В. В смысле с таким верхним пределом от 0 до 0,01 МПа должен подойти.
    7 тыс
    Безымянный.png

  2. #3892
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    Dimensy о, этот я пропустил.
    ПД100-ДИ0,016-171-1,0 - даже такой подойдет. 1% там за глаза. 6240

    Для блокировки ТЭНа поплавковый датчик в придачу к датчику давления. Так же от переполнения можно тоже поплавковый датчик. Пластиковые, на которые ссылки давал, вполне подойдут. И стоят они там не сильно уж богато. А для уровня датчик давления в нижней точке. Можно даже пересчитать в объем, если форма емкости не сильно уж неправильная. Ну или заливая мерными емкостями сделать таблицу.
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2024 в 09:34.

  3. #3893
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Dimensy о, этот я пропустил.
    ПД100-ДИ0,016-171-1,0 - даже такой подойдет. 1% там за глаза. 6240

    Для блокировки ТЭНа поплавковый датчик в придачу к датчику давления. Так же от переполнения можно тоже поплавковый датчик. Пластиковые, на которые ссылки давал, вполне подойдут. И стоят они там не сильно уж богато. А для уровня датчик давления в нижней точке. Можно даже пересчитать в объем, если форма емкости не сильно уж неправильная. Ну или заливая мерными емкостями сделать таблицу.
    Зачем тогда что-то писать, если Вы другие посты темы не читаете, в смысле, я даже ссылку давал!

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=387
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2024 в 09:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #3894
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,979

    По умолчанию

    Сергей0308 пропустил по датчику. А вообще если у человека есть ПР или планируется, то вся та масса приборов нафик не нужна. Даже дорогой датчик температуры.
    у меня вполне справляются в качестве датчиков температуры датчики LM337 - правда у него диапазон напряжения от 2.х до 3.х Вольт. Но для дома вполне. И стоят копейки.

    Как вариант, можно у rovki взять плату для датчиков DS18B20 вместо одного из портов RS ПР200.
    А можно вообще замутить все на такой штуке jethub D1+ https://jethome.ru/d1p/ плюс модули ввода/вывода нужные. например под вход 4-20мА и датчики температуры ds18B20
    там 2 или 3 входа выхода есть. Взять ее просто с Linux и поставить туда RapidScada. И всем этим хозяйством управлять без всяких ПР-ок. Ну, придется чуть-чуть с C# поиграться. Скрипты там только на этом языке пока что.

    Еще в придачу получить мониторинг не только бака с водой, а что еще потом взбредет в голову.

  5. #3895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    GeraZverev я имел ввиду использование какого-то датчика готового исполнения из вариаций для Arduino. Потому что платить за датчик низкого давления ДИ от Овен тысяч 17 как-то перебор для измерения уровня садового душа.
    По идее нужен с верхним пределом 0,01 МПа и выходом 4-20мА или 0-10В. В смысле с таким верхним пределом от 0 до 0,01 МПа должен подойти.
    melky, прошу прощения за невнимательность. Это я уже носом клевал.
    Спасибо большое всем!!! Вечером обязательно внимательно изучу. Сейчас по делам, и профили для стенда надо подготовить.

  6. #3896

    По умолчанию Частотомер

    Добрый день. На аналоговый вход ПР200 подаются импульсы напряжением 5В частотой от 0 до 300 Гц. Есть ли какой-нибудь макрос частотомер для измерения частоты этих импульсов?

  7. #3897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kolunayev Посмотреть сообщение
    Добрый день. На аналоговый вход ПР200 подаются импульсы напряжением 5В частотой от 0 до 300 Гц. Есть ли какой-нибудь макрос частотомер для измерения частоты этих импульсов?
    В примере есть макрос Частотомер, на входе АI поставьте уровень нуля 1-2 В, уровень единицы 3-4 В
    Измерение длится 2-7 секунды.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2024 в 19:09.

  8. #3898

    По умолчанию

    Попробуйте:
    Owen.jpg
    Код:
    function_block Freq
    
        var_input
           IN : bool;
        end_var
    
        var_output
           F : real;
        end_var
    
        var
           rt : SYS.RTRIG;
           ts_old : udint;
           ts_new : udint;
        end_var
    
        rt(I := IN);
        if rt.Q then
            ts_new := time_to_udint(get_time());
            F := 1000.0 / udint_to_real((ts_new - ts_old));
            ts_old := ts_new;
        end_if
    Только цифровой фильтр у аналоговых входов меньше 0.01 сек не ставится!!!
    Боюсь, что всё что больше 100Hz он будет считать шумом и дальше не пропустит.

  9. #3899
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,969

    По умолчанию

    Может есть смысл подать сигнал на дискретный вход предварительно его "обработав". Под этим понимаю усилить по напряжению, разделить на 2 или четыре, превратив в меандр, то есть понизив частоту и увеличив длительность до значений воспринимаемых дискретным входом, зависит от сложности(времени цикла) программы ПР200.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #3900

    По умолчанию

    Огромное спасибо всем. После выходных попробую варианты.

Страница 390 из 411 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •