Цитата Сообщение от Sha_man Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Вопрос к Овеновским разработчикам преобразователей частоты: почему для ПЧ со входом 1ф 220В не предусматривают возможность подключения энкодера? Для 3ф - пожалуйста, есть. А для 1ф ни у кого нет. Почему? Физика-то вроде одинаковая для 1ф и 3ф: выпрямили входное напряжение, а потом сделали снова синус.
Здравствуйте! Однофазные ПЧВ поддерживают работу с энкодерами по импульсному входу (клемма Х4). На частотник будет заводиться только один канал энкодера, например, канал "А". Есть пример со всеми настройками и схемами подключения на сайте https://owen.ru/product/pchv_m01/pro...ble_parameters "Работа с энкодером по импульсному входу"
Режим управления все равно будет скалярный U/f=const, т.к. в однофазном ПЧВ других и нет.
Платы расширения - "привилегия" ПЧВ3. Там же и полноценный векторный режим управления с обратной связью по скорости.